消防控制柜打一主二备,平台检测显示手动和异常,应该怎么解决异常
简单· | 2022-09-22 18:22:08 举报 浏览(114)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-09-22 19:24:19

那柜子打到手动平台又检测到什么呢?

说的是物联网平台吧,让他们来核对下接线,如果接线对的,就是柜子端子与检测不匹配

回复 · 0
1
13396****62822022-09-23 20:00:06

非智能型水泵控制柜手自动状态,怎么利用模块远程监视的?打到自动,自动的端子就接通了这是个常闭触点啊,实在是不懂,利用继电器也没想明白,监视模块用的不都是常开吗?

回复 · 0
0
折耳根2022-09-22 21:14:19

什么检查???能不能请您放个图片,让我们参考一下!

回复 · 0
0
杨志成2022-09-22 18:48:40

没有操作过此类设备,仅任个人理解如下:

1)智能型(PLC)水泵控制柜,远程监视控制柜状态,控制柜处于自动(1主2备)状态,但监视显示手动及其他故障,检查监视线路是否连接正确。

2)非智能型水泵控制柜,远程监视控制柜状态,监视线路接错?相应继电器动作未复位?通过模块进行监视时,模块反馈端生锈或电阻故障?

回复 · 1
0
王向阳2022-09-22 18:43:44

手自动状态监视触点接错了,的打到停止或手动,用万用表测量一下哪两根线是通的,打到一主二备变成断了!接通的两根线就行