这个模块怎样才能找到? 找半年了。。。
这个防火阀模块,故障一直没找到,。问了甲方的,也来来回回带我们找了四五次,都没有找到。从控制的设备上面来看,应该是在10-2模块箱里面,但是没找到,谁遇见过这个情况,怎么处理。
      
明德笃行 | 2022-09-22 15:37:47 举报 浏览(914)

14
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-09-22 16:36:01

这种情况经常遇到

施工后调试缺了个设备

就临时编个码随意一放,吊顶,护墙板都有可能

我们有个项目一个烟感找了三年才找到

回复 · 1
4
折耳根2022-09-22 21:15:33

这个,一定是为了填补故障,在某个不为人知的角落,好一点得放主机后面。祝你好运!

回复 · 0
2
青水山人2022-09-25 22:27:09

分断查找,缩小范围,隐蔽角落找,先断开模块箱进线,判断模块在前还是后,以此法一步步找。

回复 · 1
1
杰CSJ2022-09-26 13:41:26

到现场找,回路找到重新定义!

回复 · 0
0
解麻器2022-09-25 20:08:27

最简单的就是,看看在哪个回路分段查,注销没有号了就是哪里

回复 · 0
0
1896***2022-09-25 10:47:13

小工程很多这样子的,不规范乱搞一通,维保没法做了

回复 · 0
0
周灿友2022-09-25 10:15:20

顺藤摸瓜,沿线找

回复 · 0
0
感受Mozart2022-09-23 11:56:29

看样子是诺帝菲尔或者是霍尼韦尔的设备,可以删掉这个点位,重新装个模块,编一个别的号。

回复 · 0
0
在实践中不停学习2022-09-23 09:44:22

????????????我们一个项目,有个阀直接被砌墙封了,设计问题,后期加封的,当时我人没在工地,叫人改也没改。然后,就屏蔽了

回复 · 0
0
l77sr2022-09-23 09:34:19

控制室地板下面,线槽桥架里,吊顶上面或者某个不起眼儿的角落里,

以后项目做多了就不稀奇啦

回复 · 0
0
黑马62022-09-22 21:37:31

别浪费时间,我放在桥架里面……

回复 · 1
0
PiCriY2022-09-22 17:30:52

或许是没有这个模块呢

回复 · 1
0
杨志成2022-09-22 16:31:18

主厂房拱顶有风管,风管能不能看得到?排烟口看不看得到?位置高,如果当时做的规范的话,附近墙面上应可找得到手动复位开关(绞盘)。

如果当时施工图方便,模块估计在防火阀附近,接近天花的墙面上。


从图中看,一共6个排烟阀,实在不行,一个个试过来。

回复 · 0
0
消防-智能2022-09-22 15:52:57

有CRT都找不到,这CRT够可以。找到80号就找到了。

回复 · 0
0