[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
依爱卷帘门报24v线故障,电压有16v,这是什么问题哦
17338****0902 | 2022-09-22 10:58:18 举报 浏览(203)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-22 13:03:55

答:

根据本案例,如下分析及回复:

一、卷帘门报24V线故障,理解为卷帘门控制器直接报出的故障时:检查控制器本身自带直流电源,有无AC220V供电?直流电源不接负载时的输出电压是否不低于24V?如主电正常供电,输出不足18V,则确认直流电源故障;如输出不低于24V,一接负载,电压下降到16V,判断线路和或终端设备故障,进一步检查有无接地?串接其他无关负载?

二、卷帘门报24V线故障,理解为直流电压监视器报出的故障时:同上检查,同时增加检查监视器接线端子压接是否牢固,接线端子有无锈蚀等

回复 · 2
2
13396****62822022-09-22 14:34:47

电压不正常,为什么不接卷帘门无源输出呢?

回复 · 0
1
Crl2022-09-22 12:32:50

线路过长,线径过小,线路接地,或者某个用24V的设备损坏都有可能导致这个问题。

回复 · 0
1
bufangqi82022-09-22 12:29:49

16太低了,查电源线路问题

回复 · 0
1
Super. dr2022-09-22 11:26:08

线路接地

回复 · 0
1
折耳根2022-09-22 21:17:27

线路有问题,就现场加个开关电源把,主电记得取消防电源!

回复 · 2
0
金辉2022-09-22 12:51:10

1、线路材质问题

2、线路距离问题

回复 · 0
0
已解决个消防问题