松江9108a主机怎么注册设备,具体怎么操作70
现场电压正常,设备烟感正常,就是声光手报消火栓主机报断线故障,求大神指点,这是什么情况怎么处理
17707****7178 | 2022-09-22 10:39:52 举报 浏览(164)

4
条回答
金辉2022-09-22 14:15:08 提问者采纳

9108A有好几个版本,末端有兼容机和纯9系列设备,不通用;

如果主机上设备类型与现场匹配,报断线故障就是设备有问题或者设备用错了;

这个主机烟感都可以用,模块及手报声光有白标蓝标的区分,用错了就报。去把故障设备标签拍个照来看看

回复 · 2
0
闲庭信步2022-09-22 12:02:17

报故障,表示设备已经在主机上注册了,主要原因是线路有断线。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-22 11:23:20

没有用过此主机。根据说明书:以新增1个探测器为例,按下图,找到回路,把原地址总数加1后保存。

001.jpg

002.jpg


对于断路故障,主要检查有无断路(万用表量电压、测接地等方法)


回复 · 0
0
刘朝海2022-09-22 10:50:45

系统设置修改一下设备类型

回复 · 1
0