大佬们请教一下如图,老版的多线控制盘的键盘锁只有一个,没有手动或者自动这个概念,打开就能直接控制设备了。新设备的多线控制盘多了个手动和自动是什么意思,有什么区别和作用吗
一个无情的压力开关 | 2022-09-21 22:26:24 举报 浏览(221)

4
条回答
吴峰@/:2022-09-22 09:29:36 提问者采纳

多线盘手动允许、自动禁止状态:可以按下多线盘启停按钮,直接手动启停设备,但无法联动自动启动。

多线盘自动允许、手动禁止状态:手动按下按钮无效,通过任意两点报警触发联动程序自动启动设备。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-22 21:18:05

自动手动,都可以手动操作的,只不过自动才可以参与联动!

回复 · 0
0
金辉2022-09-22 06:01:02

1、老式锁键盘只是不让误触碰操作,还是可以程序联动

2、有手自动开关的,在手动状态无法程序联动,必须在自动状态。

回复 · 1
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-22 05:43:46

上图啊

回复 · 1