[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
13
海湾5000主机多线盘报故障,求教求教。
多线盘报消火栓泵故障,对应按键故障灯常亮,到水泵控制柜换了一个新的终端器,反馈线压接了电阻,把线全摘掉压上电阻不报故障,多线盘板子没问题,多线盘上按启动,现场终端器连接的继电器得电线圈吸合动作,启动后不报故障,停动后几秒故障又重新报出来,多线用的电缆线没啥问题也,求教。
匿名用户 | 2022-09-21 17:42:25 举报 浏览(384)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-21 18:43:39

检查终端器和电阻,这个问题其实特别简单,但近两个月来,还如此高频的提问,证明海湾厂家有一定的问题

回复 · 0
2
乔硕2022-09-22 08:25:50

换个终端器试一下。远程能起能停排除线的问题了。终端器里面就是一个终端电阻和两个整流二极管。反电压的可能性比较大

回复 · 0
1
金辉2022-09-21 19:34:42

说的好像全正常,都是自己说的,眼见为实啊!

最好上图为证,多线盘出线端拍个照,终端器接线拍个照

回复 · 0
1
PiCriY2022-09-21 19:27:45

1:是否有设置总线模块与多线共用接线端子

2:负载电阻是否正常

3:反馈电阻是否正常

4:负载及反馈端子是否有接电及窜电等线路问题

5:问题解决公布结果

回复 · 0
1
闲庭信步2022-09-21 18:58:20

返馈线和负极之间并电阻,且电阻阻值应为4.7K

回复 · 0
1
啵sir2022-09-26 21:37:19

把多线板,启动,反馈,公共线都摘了,压接4.7k电阻,看看是不是还有故障

回复 · 0
0
解麻器2022-09-25 20:57:05
  1. 先把先拆掉并上电阻看看盘子是不是好的

  2. 主机O1的线和终端器红接   终端器绿线接继电器线圈  终端器白线和主机COM线接继电器线圈 终端器黑线和主机过来的I1线当反馈   主机后面COM和I1线并电阻


回复 · 0
0
赵朋2022-09-22 12:48:56

今天我这里也遇到这个问题了,没有配件,准备明天换个终端器试试

回复 · 0
0
洪品祥2022-09-22 10:11:00

检查一下终端器测量了一下线路,调换一下线,在主机端启动,用万用表测量一下

回复 · 0
0
1337****22332022-09-21 21:04:03

线路问题占一大部分,如果离泵房不太远,扯临时线试一下。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-21 20:05:39

这事以前在泛海三江的多线上遇见过,检查现场反馈接线是否跟图纸一致

回复 · 0
0
Crl2022-09-21 18:38:22

主机后面加电阻了么

回复 · 0
0
陆小稳2022-09-21 18:23:00

没遇到过这种问题,我做的不加继电器,只要终端接对了,不接在泵的控制柜上也不会报故障的

回复 · 0
0
已解决个消防问题