火警复位不了,什么原因?整半天搞不懂。。。。。
有火警,主机复位不了。以为把模块断电能复位,结果还有火警,现场查看也没发现设备报警,只有两个烟感,也没其它设备。
这是怎么回事?
    
明德笃行 | 2022-09-21 10:57:46 举报 浏览(549)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

洪品祥2022-09-22 10:08:29

检查一下主机有没有打在调试状态,

回复 · 0
1
Mr2802022-09-21 20:50:01

换模块

回复 · 0
1
折耳根2022-09-21 18:47:37

我觉得可能是定义错了,也有可能线路有问题……最大可能是现场没复位……

回复 · 0
1
杨志成2022-09-21 17:42:20

根据诺帝菲尔智能监视模块FMM-1说明

用于水流指示器、消火栓按钮、压力开关等开关量消防设备的状态需要监视模块进行监视。

所以重点找找有无水流指示器没有复位、消火栓按钮被按下等反馈。另外根据接线图,需要47K终端电阻,如果总是报火警或反馈,还要查一下电阻有无松脱或者失效。

如果确定接了烟感,看看烟感报警指示灯是否常亮,清理内腔蜘蛛网、小飞虫。


回复 · 0
1
周灿友2022-09-28 07:29:45

进线拆掉看报不报故障,

回复 · 0
0
吴雪飞2022-09-22 19:48:19

先把6,7端子的摘掉压47k电阻然后主机复位,确定下模块好坏

回复 · 0
0
金辉2022-09-21 17:01:52

重码或者被干扰或接地;

如果设备没动作,且设备正常

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-21 15:05:47

模块接的设备动作了,要复位设备才能复位火警

回复 · 0
0
13207****88562022-09-21 12:05:00

重码