[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
西门子主机故障,突然出现几十个火警,怎修复。30
主机33回路突然出现70多个火警,现场没有异常,怎么复位消除不了,线路没有接地,短路。
陈卓 | 2022-09-21 08:44:29 举报 浏览(175)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-22 21:20:11

我觉得西门子误报特别少的,这么多一定是线路问题!

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-21 10:00:33

把33回路板输出的总线正负极对调试一试,一般是线路接地了。

回复 · 0
0
金辉2022-09-21 09:42:45

西门子主机信号线有二种接法,环路或支路;

如果主机关闭接地检测,量不出的接地的;

摘掉信号线观察一下故障情况(应该整个回路报故障)再接上;

大概率还是信号线接地了

回复 · 0
0
杨志成2022-09-21 09:25:04

没用过这种主机,仅列常规检查方法如下:

1)33回路总线解除,观察主机所报是火警还是故障,如为故障,则初步判断回路板正常。可进一步测量回路板33回路信号电压与其他正常回路是否一致。

2)线路无接地、无短路,接上就报火警,则从这70多个点的差不多中间位置,断开总线,观察主机报警情况。

3)分段排查

一般会发现如下问题:

一个现场设备底座压线没压好,存在弱短路、弱接地现场;

一个现场设备本身出现故障。

接线合转角处线拉破皮。

回复 · 0
0