北大青鸟5142能接电梯迫降吗,还有能的话怎么接30
16699****1285 | 2022-09-20 22:21:52 举报 浏览(258)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杰CSJ2022-09-26 13:45:38

现场调适,应学会应急处理!

回复 · 0
0
折耳根2022-09-21 18:51:06

这种很简单的,有缘的就找继电器割一下,无源的直接对接电梯的迫降的无源端子!

回复 · 0
0
陈国友2022-09-21 13:12:07

5141模块加继电器


回复 · 0
0
杨志成2022-09-21 09:11:03

最好用其他大佬们建议的5141。


5142,动作输出30V/1.5A/100ms脉冲,一定要用,就考虑增加继电器或直流24V接触器,现场配合DC24V电源,电路设计为自锁方式。类似消防水泵控制柜自锁电路,同时要考虑到达首层或电梯转换层信号切断现场DC24V电源供电。

注:一定要与电梯技术人员讨论确定方案后实施。

回复 · 0
0
Crl2022-09-21 06:07:03

不能,5141可以。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-20 22:57:57

不能控制电梯,5142模块输出的是几秒的脉冲,不是电平。电梯刚降几秒就停了。

回复 · 0
0
2022-09-20 22:50:41

应该是5141吧,好像可以输出一组无源常开或者一组无源常闭。保险的话还是建议加继电器

回复 · 0
0