诺帝菲尔3030可以用模块带烟感模拟吗?300
回路点位99个烟感用完了,可以用模块吗?模块带3-4个烟感,请教怎么接线?用什么模块?
深海鱼油不熬夜 | 2022-09-20 17:12:04 举报 浏览(204)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杰CSJ2022-09-25 09:16:43

诺蒂菲尔NFS2-3030火灾报警控制系统(联动型)

 技术资源中心  2021年2月18日 下午4:21  571

一,特点:


作为NOTl Fl ER最新的ONYX系列中的一员,NFS2-3030是一个带有32位微处理器的高性能大型火灾报警控制器。它采用模块化的系统架构,系统配置灵活方便。


NFS2-3030控制器可以单机使用,也可以接入NFN网络,与ONYX系列中的中小型控制器NFS2-640以及网络显示控制设备NCA-2和ONXYWorks一起,组成集中和分散报警控制相结合的火灾报警控制网络,从而满足任何规模的建筑物对火灾报警控制系统的要求。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-21 18:52:51

看到大佬们的回复,终于解决了我一直以来的一个疑问,这种情况下,谢谢你们,感谢消防百事通平台!

回复 · 0
0
Notifier2022-09-20 20:46:37

3030有两种协议,一个159+159,一个99+99。具体怎么操作可以私下联系我

回复 · 0
0
杨志成2022-09-20 19:26:07

一、强烈推荐:联系厂家技术员。主要避免超过同一回路负载上限,造成系统的不稳定问题。


二、用模块带非编码烟感(有极性)及其它无极性现场设备的方法之一

智能探测器在总线上占用一个独立地址,不能并联普通探测器。对于走廊、大厅等需要安装非编址普通探测器的大面积场所,可通过接口模块FZM-1完成。接口模块FZM-1在回路总线中占一个地址。编码范围(001~159)。一个FZM-1最多可以连接25个普通探测器(考虑到GBJ116-88规范规定,建议并联探测器数量在10个左右)。接线形式如下图:

001.jpg

注意:

1、终端电阻必须加装在最后一个非编码探测器底座上。

2、非编码探测器必须串型连接,不允许有分支出现。

3、接口模块的DC24V电源必须单独布线,不允许和其他联动电源线混接。


回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-20 17:20:41

应该是可以的,问问卖家,他会告诉你型号及接法。

回复 · 0
0