火灾报警控制器,不是联动型的,能设置多线盘启动水泵吗
17711****2782 | 2022-09-20 11:32:14 举报 浏览(199)

3
条回答
黑鱼2022-09-20 12:05:39 提问者采纳

火灾报警控制器具有6个多线按钮,是可以用来控制外部设备的。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-20 11:54:30

如果主机上有多线盘,就可以。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-20 11:52:24

具体建议联系品牌技术员


部分品牌,多线盘与火灾报警控制器主板可直接建立通讯。所以能设置多线盘启动水泵


对于无法设置多线盘的机型,在消防控制室设置专用线路与水泵控制柜启动停止连接,水泵房增加输入模块用于反馈启动信号到主机。


没有实操过,纯理论分析。无论有无帮助,问题解决后,盼分享答案。