问一下消防检测方面的问题,想听听各位同行的意见
送风口风速不宜大于7m,实测8.6 m/s,B类算合格吗?
消火栓栓口中心线距地宜为1.1m,实测1.25m,算合格吗?
像这种宜,不宜咱们一般都是怎么理解的?有偏差百分比参考吗?
15903****8530 | 2022-09-20 09:23:24 举报 浏览(298)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2022-09-20 09:29:09

能睁一只眼闭一只眼的地方,尽量当作不知道,看不到!当地维保检测机构又不是你一家,你把甲方惹毛了,肯定换掉你!我3年时间,换了2家维保单位。甲方爸爸需要的是听话的第三方服务商,你到处给他找不自在,不干你留着你干嘛!

回复 · 7
3
安全出口2022-09-20 11:03:48

差不多就行了,人家花钱说白了就是要报告,你给甲方提一堆问题,虽然出发点没错为了甲方好又符合规范要求自己的执业道德也没问题,但最后报告出不了或卡着不给,那以后也没合作机会了。

回复 · 0
1
折耳根2022-09-20 09:31:35

一般的都是5%,但是宜就是b类,一般缺陷而已,只要数量不超,那就认合格,反之不合格,比如风速都是可调节的,安那种调节阀!

回复 · 0
1
杰CSJ2022-09-26 13:42:33

记好参数,实际应用随机应变!

回复 · 0
0
~~苍鹰~~2022-09-22 09:04:17

要是竣工检,就列入缺陷项,只要单项、子项合格就行;要是年检就直接忽略。

回复 · 0
0
一杯沧海2022-09-21 10:47:57

没有明确要求时,建议按5%的正负偏差考虑!

回复 · 0
0
15285****48982022-09-20 17:16:26

随着产业数据化,数据的产业化,在这一过程中要流动的货币也实现了线上化,同时一次付费,分次支付成为了可能,让资金的时间价值可以表达,让社会服务在平台之上可视化的交易,真正实现了用数据才驱动经济的发展。

回复 · 0
0
Crl2022-09-20 10:36:20

不是强制的差不多就行,较真没几个合格的,大的问题没有就行,这种小问题睁一只眼闭一只眼就行了。

回复 · 0
0
Flyer2022-09-20 09:36:41

这种距离之类的不影响联动功能测试,给甲方出个检测问题汇总即可,你要是抓着这点不放,现在可不是以前有资质,作为消防验收前置条件,基本出具报告消防队只看看联动就行了。现在住建局的意思是有能力的甲方可以自检自验,不需要第三方检测。

回复 · 0
0
已解决个消防问题