复合火焰探测器复位后还报火警有哪些原因。20
现场为煤棚,测试时点火能正常报火警,撤掉火源后复位仍然报火警。是不是因为现场煤灰导致的误报?复合火焰探测器会因为粉尘误报吗?
陈波 | 2022-09-19 22:04:13 举报 浏览(186)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

P哥2022-09-19 22:24:01

火焰探测器是根据物体发射红外、紫光波长来判断火灾的。煤灰不应该有影响,粉尘更不会。

用什么样的火源测试的,是不是燃烧什么物质,虽然没明火了,但还是有余烬。

还有一种原因,火焰探测器,你断电再重新上电,然后再看看。这样探测器算复位。

回复 · 2
2
金辉2022-09-20 00:27:40

带有24V电源供电的探测器(火焰,红外等)

火警后如果主机复不了位就需要操作中断供电来进行探测器复位。

回复 · 1
1
折耳根2022-09-20 09:34:20

坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书……请问什么是火焰探测????弄清楚这个,你就知道报警原因了……

回复 · 0
0
防消使者2022-09-19 23:34:43

火焰探测器是探测的红外光谱跟紫外光谱,不是感烟探测器。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-19 23:04:39

火焰探测器必须将探测器的电源断电后,10秒后再上电,然后报警主机才复位。

回复 · 1
0