海湾5000的反馈备用指示 高位水箱高水位如何消除10
海湾5000的反馈备用指示 高位水箱高水位如何消除
  
幸运 | 2022-09-19 19:56:42 举报 浏览(204)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-20 09:45:43

大神们都说的差不多了,我补充一点而且可以顺便对一下数显液位仪,如果没问题,去现场核实一下。如果发现确实水位跟液位仪对不上,还要调一下液位仪。

回复 · 0
0
消防打工人2022-09-20 08:54:24

高位水箱高水位就是在高位水箱间的一个输入模块(8301),模块的反馈点接的是浮球开关的常开点。报反馈就是水箱满了,浮球开关闭合了,或者是线破了,进水把模块反馈点导通了。

回复 · 0
0
18640****57532022-09-20 07:44:46

看看水箱间模块,一般都是水满了或者超了,也有可能是连接模块的浮球阀坏了,都没问题,调整一下浮球阀线高度

回复 · 0
0
金辉2022-09-20 00:30:33

只能去现场看模块反馈是否动作了(灯亮)

如果动作了就就查明动作原因,就地处置

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-19 23:46:37

可能是5#屋顶水箱的进水浮球阀坏,一直补水引起水位超高。更换浮球阀后,打开水箱排水阀,将水排至正常水位。模块信号就消除了。

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-09-19 21:35:38

去水箱看看是不是水箱满了。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-19 20:21:56

去5#高位水箱,看看是否输入模块动作了。


引起动作,可能是高水位设定报警值偏低,可能是溢水口未设或阻塞等。


无外因,则检查终端是否需要加电阻、底座有无铁锈、模块本身故障等。

回复 · 0