幼儿园、托育机构设置室内消火栓的标准是什么?
迎任而解 | 2022-09-19 18:36:53 举报 浏览(186)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-09-20 00:32:18

依据是建筑设计防火规范

消防设施设置

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-19 21:11:34

幼儿园建筑设计应符合相规范要求

消防系统设置相关参数:

1:中大型幼儿园应设置火灾自动报警系统及火灾自动喷水灭火系统(小型1-4班,中型5-8班,大型9-12班)

火灾自动喷水灭火系统按,轻危险级布置,设计流量大于11L/S,消防用水量大于39.6立方米,具体应根据实际情况计算

2:当需要设置室内消火系统时,其设置应满足GB5016-2014及GB50974-2014等相关规范要求,设计流量大于15L/S,消防用水量大于108立方米


回复 · 0
0
杨志成2022-09-19 20:31:11

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求

7.4.10室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:

1.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;

是否需设置室内消火栓?
根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
8.2.1.下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
2.高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
3.体积大于 5000m³ 的展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
5.建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
附设在其他建筑内时,以主体建筑判断是否设置室内消火栓。


回复 · 2