新山鹰4064更换新手报后故障无法消除
前面问过各位,自己看没传上图片,重新说明下情况:主机4064A,有一手报频繁报火警,测量电压正常,更换新手报。原手报型号J-SAP-M(5),更换后新手报J-SAP-M(5)C,主机故障无法消除,确定无重码,位置及编码没问题。
      
游戏 | 2022-09-19 18:29:11 举报 浏览(158)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-20 09:39:17

也有可能是设备线路的问题,但很大可能是周围有干扰啥的!

回复 · 0
0
Flyer2022-09-20 08:57:12

手报类型错误,不通用的,问下厂家是否通用,很多不通用

回复 · 0
0
逝水年华2022-09-20 02:03:36

串线查过没有?此设备确定回路接对着?类型?此回路能正常联动吗?

回复 · 0
0
15999****80792022-09-20 01:58:11

回路线摘掉,把该手报挂上,只带这个点,看手报是否还报故障,报,那就是手报有问题,拆个好的手报替换上,再看。不报,存在重码的可能性较大

回复 · 1
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-19 19:45:33

频繁报火警,然后换了新的手报加底座,就变成了报故障?那就再换个新手报看看还报不报故障,如果还报故障,你可以从其他地方拆一个原来型号的手报装到这个地方试试(包括手报底座),看看还报不报故障

回复 · 3
0
闲庭信步2022-09-19 19:08:32

把底座一起更换新的,可能底座和手报接触不良。

回复 · 3
0
杨志成2022-09-19 18:51:37

手报直接接到主机回路端子,试试?

另外,第三张图显示多线故障,是否上错图?

回复 · 3
0