北大青鸟层显火警无反馈,测试线路信号5v左右,更换一个还是无反馈
北大青鸟测试火警发现楼层层显没有反馈,线路测试有信号5v左右,请问会是什么原因,换了一个正常的安装上也是无反馈!
新手上路 | 2022-09-19 11:28:00 举报 浏览(181)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18362****65272022-09-19 12:03:39

信号电压5伏不够,最少要16伏左右,检查一下线路是否有接地。

回复 · 0
1
消防主机密码服务2022-09-23 21:29:57

层显是否登记

回复 · 1
0
折耳根2022-09-20 09:42:04

线路可能有问题,电压这么低是不是开路了?检查线路!

回复 · 0
0
15285****48982022-09-19 16:18:47

在现场,还有不少居民聚集围观,这很危险。以后对这类火灾,现场警戒必须加强。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-19 15:12:09

答:

一、怀疑报警段未设置。

二、查看机型,如为5系列(如5060、5061),2总线无极性,电压DC18-27V跳变(下同),无DC24V;如为4系列、3系列,四线,需无极性2总线和有极性24V。

三、报警段设置,请查阅相应说明书。如下:

image.png 

回复 · 0
0
金辉2022-09-19 13:43:25

检查24V供电电源是否接上

如果回路型的,信号线电压5V层显肯定不会工作

系统性的,485通信电压在1-7V,5V正常,检查供电

回复 · 1
0
刘宏2022-09-19 12:47:25

查线路是否有接地,接地电阻要大于3M欧

回复 · 0
0