红外对射故障问题!!!!!!!!!!!!!
红外对射季节性火警,是应为春秋两季阳光照射位置引起的!有什么办法能消除这个问题呢?有遇到过类似问题的同行没?
小白 | 2022-09-19 10:27:04 举报 浏览(189)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-20 09:42:39

加一个遮光板,或者更换探测器类型,或者更换一个固定位置!

回复 · 1
0
15285****48982022-09-19 16:18:57

在现场,还有不少居民聚集围观,这很危险。以后对这类火灾,现场警戒必须加强。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-19 15:01:46

没有用过此类设备。


一、厂家有无建议,比如按季节,有针对性地调整报警域值

二、如使用反射板式,问问厂家,发射端与反射板互换,可否解决?

三、确认是阳光射引起,有无可以在发射、接收端加个类似鸭舌帽的罩子,减少甚至避免阳光直射?

四、建筑物的外窗玻璃遮挡或更换?

回复 · 0
0
金辉2022-09-19 11:39:45

那是安装就没有满足此探测器环境要求哦

现在这种问题没啥办法的

回复 · 2
0
蓝色绿血人2022-09-19 11:23:23

没办法,总不能把窗子都堵上不进阳光吧!要是能调灵敏度的话调的低一点。