[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防控制室设置在地下一层有要求安装几个门嘛
温柔半两 | 2022-09-19 07:56:50 举报 浏览(206)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-19 08:42:02

如果可以尽量两个,一个也可以。确需安两个,又不方便,可以用一个直通室外的爬梯。 但门必须是防火门,不低于乙级……

回复 · 0
1
13548****35012022-09-21 06:29:21

不管面积,必须是俩道门,

回复 · 0
0
15285****48982022-09-19 16:19:07

在现场,还有不少居民聚集围观,这很危险。以后对这类火灾,现场警戒必须加强。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-19 14:50:43

根据《 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

5.5.5防火分区建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。

建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的地下房间,可设置1个疏散门。

8.1.7消防控制室的设置应符合下列规定:

2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;

4 疏散门应直通室外或安全出口。


当设在厂房、仓库的地下室时,设一个安全出口,基本也以室建筑面积不超过50m²为限。详见规范3.7、3.8节。


回复 · 0
0
ღ᭄默认关系࿐2022-09-19 13:59:47

看面积

回复 · 0
0
沉下默2022-09-19 11:58:38

看面积的

回复 · 0
0
已解决个消防问题