麻烦问一下各位师傅风阀联动启动风机,消防控制主机必须打自动吗 还是说多线盘打在允许上就可以,
麻烦问一下各位师傅风阀联动启动风机,消防控制主机必须打自动吗 还是说多线盘打在允许上就可以,具体怎么要求的不是很清楚,谢谢
xiaofangre | 2022-09-19 06:14:56 举报 浏览(393)

15
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-19 14:37:59

风阀联动启动风机,消防控制主机必须打自动吗?

答:

一,风阀指的是排烟阀、280度排烟防火阀、送风口时,与主机和或风机有关连;如指送风、空调的调节阀,与消防系统基本无关了。

二,对于送风口,

根据《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》(以下简称本规范)

4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

此时,消防联动控制器应处于自动允许状态,与多线盘无关。

三,对于排烟阀,

本规范:

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

此时,消防联动控制器应处于自动允许状态,与多线盘无关。

四,对于280度排烟防火阀

本规范:

4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

此处描述为直接联动 ,即连锁,与消防联动控制器(即主机)自动、手动状态无关,与多线盘无关。


回复 · 0
2
PiCriY2022-09-19 08:57:38

联动需联动控制器处于自动状态,多线盘允许表示多线盘表示手动允许

回复 · 0
1
周灿友2022-09-25 10:13:36

联动,主机、多线盘必须在自动。有单独联锁线不受主机影响。风阀开启直接联锁启风机。

回复 · 0
0
消防主机密码服务2022-09-23 21:41:15

风阀连锁起风机和多线盘启动风机是双重保证。安装多线盘就要让他起到双重保障的作用。万一风阀不能起风机,还有多线盘可以保障呢,多线盘打在手动,就是失去了作用。

回复 · 0
0
陆小稳2022-09-20 07:38:24

必须主机打自动啊,多线盘那里不影响

回复 · 0
0
王少2022-09-19 13:42:39

主机必须联动打自动的,多线也是自动的

回复 · 0
0
13812****01672022-09-19 12:48:53

消防主机自动,多线盘随意不影响联动。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-19 09:46:35

主机和多线盘都要设置在自动状态。因为风阀联动启动风机要经过主机,多线盘联动控制。

回复 · 0
0
安全出口2022-09-19 09:41:42

个人理解,风阀联动是直启风机,风阀多拉一组线到风机控制柜,不管风机控制柜在手动还是自动,风阀开启就启风机。规范里未明确表明做法,现实最多的联动启风机的是靠风阀模块动作再通过程序启动风机,控制器和控制柜都需要在自动情况下才能启动,启动要求过多。

回复 · 1
0
折耳根2022-09-19 08:42:56

恩,必须打自动,联动受主机手动自动状态的影响,多线盘打自动,主机也打自动!

回复 · 0
0
汤汤2022-09-19 08:16:00

多线自动即可

回复 · 0
0
Crl2022-09-19 07:54:38

模块联动需要主机,风机都自动。

单独穿的风阀连锁风机,主机不需要,风机需要。

回复 · 0
0
东东2022-09-19 07:21:33

联动需要,连锁不需要

回复 · 0
0
金辉2022-09-19 06:57:23

风阀连锁自成系统

与主机手自动没有关系

回复 · 0
0
郭科威2022-09-19 06:30:47

风机联锁启风机根本不通过主机控制

回复 · 1
0