[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
对于因电气原因造成的火灾,消防维保单位是否被追究责任
请问一下电气火灾监控
主机会提前报警吗?剩余电流和测温
式的探测器会报警吧。如果没有报警
但是确实是因电气引起的火灾是否可
以追究维保单位的责任?
山羊班主任 | 2022-09-18 22:57:46 举报 浏览(208)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

安全出口2022-09-19 09:32:43

先看合同维保范围 ,再看维保情况 

回复 · 0
1
杰CSJ2022-09-25 09:11:50

这个问题需要考虑引起火灾发生的具体原因以及消防维保单位及其工作人员维修、保养工作的开展情况和维保合同的履行情况等因素

回复 · 0
0
消防主机密码服务2022-09-23 21:47:07

合同签订的是每月维保一次。维保过程中有甲方跟进签字确认设备正常运行。当然可以肯定维保已经到位了。不承担责任

回复 · 0
0
Flyer2022-09-19 15:24:00

很难追究责任,现在的设备只是报警功能,一般不会设置切断非消防电源。无论是漏电还是测温,平常都会报,这个和施工质量密切相关,平时维保也只是测试传感器或者模块,线路的问题并不在维保范围内,很难界定责任

回复 · 0
0
折耳根2022-09-19 08:43:40

没有完整的动态维护记录,档案,当然可以定你维保的责任咯,说明维保工作不到位!

回复 · 0
0
金辉2022-09-19 05:52:45

装了电气火灾监控的,漏电超标了了监控主机一定会报警

如果没有报警不一定就是机器问题,要看具体情况的

很多业主对设施设备漏电了都认为是正常的不去查明原因,久而久之就认为不是报警

如果是设备故障未处理,不报警,是维保单位的问题,但有时故障是业主自行拆除了末端设备,嫌麻烦

回复 · 0
0
杨志成2022-09-18 23:23:50

答:

一、会报警;

二、维保单位按规范执业,留有书面记录,定期检查报告并经由甲方签字。所维保设备出问题,是设备出问题,而不是维保单位没有按约维保,所以这种情况下,维保单位不应担责。但当问题出现,倒查维保记录,存在缺失、有故障不修不上报,肯定要负责了

回复 · 0
0
已解决个消防问题