[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
3台海湾200主机,2台通过双绞线已经连接,设置为从机2,从机3,还有一台想设置为主机,该如何设置?联网设置?100
两台已经网络连接好,分别为从机2和3,还有一台通过2个海湾can转换器用光纤连接,除了FX,RX对调外,第三台主机还需要如何设置?
远方 | 2022-09-18 22:11:45 举报 浏览(218)

4
条回答
Cc____2022-09-19 15:21:57 提问者采纳

海湾没有主机,都是从机,另外一台也设置为从机就可以

回复 · 0
0
杨志成2022-09-18 22:33:42

根据说明书

5.3 网络通讯设置

控制器具有联网使用的功能(可选功能,需要选配联网通讯板),联网后的控制器可具有网络信息显示功能和网络设备操作的功能,使网络上任意一台控制器均可显示联网控制器上所有报警信息及完成对其联动设备的控制。


一、要配联网通讯板。

二、联网釆用非主从模式,任一在网控制器可对在网其他控制器进行显示与控制【需要设置】


显示设置,可选择本机信息让不让别机查看;

控制设置,可选择本机地址让不让别机控制;


没有操作过,纯理论分析。

回复 · 0
1
1896***2022-09-25 17:05:44

1主2从,200型是通过联网板通讯的,最大只能带2从机

回复 · 0
0
ღ᭄默认关系࿐2022-09-19 14:00:24

问售后服务

回复 · 0
0
已解决个消防问题