[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
同一个系统有3台消防泵,需要几个控制柜
老板只买了1台控制柜
雷大 | 2022-09-18 21:40:36 举报 浏览(223)

2
条回答
平安是福32022-09-18 23:16:19 提问者采纳

一个也可以,但是你的控制柜得满足两用一备的条件和功能即可。

回复 · 0
1
杨志成2022-09-18 22:16:18

两用一备的话,就一个柜

回复 · 0
0