怎么把区域主机接到某个回路里,线路怎么接
区域报警控制箱至消防主机线路 怎么接
15874****9443 | 2022-09-18 21:07:11 举报 浏览(97)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-19 08:45:10

像这种要求,我第一次听到……这个思路就有问题,思路出了,后面工作都会出错……

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-19 07:06:48

按你的要求,在消防主机的被接的回路里加一个输入模块,登记并设置好,将区域机里的火警输出端子接到该输入模块的输入端(如果该端子是无源触点就直接接,如果是有源输出就加继电器),这样,区域机一有火警,输入模块就接收到信号了。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-18 21:40:07

具体查看相应品牌的说明书。


一、集中区域兼容机型,设置为区域机,设置本机地址,有主从要求的设为从机。

二、不超过1500米(具体看设备本身要求),可釆用ZRS-2X1.5平方线,CANH、CANL对应接线,注意分极性。超过3000米,建议以光纤代替延长中继。

三、集中机设置调整,包括地址设置(有些机型组网时不可用0号)、通讯参数等

四、例:青鸟家用主机5021可接入控制室主机,以18号地址,中继模块形式,接入在消控室主机报警回路里


没有相关经验,纯理论推测。

回复 · 0
0
金辉2022-09-18 21:24:39

主机怎么能接进回路呢?

同一品牌主机通过专用连网线及联网卡联网

不同品牌只能通过模块监管

回复 · 0
0