海湾9000主机报广播支线故障,求解~~100
8301输入输出模块加继电器控制楼层广播,最近不知道是别人装修造成的还是怎么样,报了4个广播支线故障(两个回路4层楼),现场模块、电阻、继电器都是号好的,就是模块巡检灯闪烁不太正常,排查过未重码,把模块编码换了别的空码重新登记还是报故障,求大神解答
  
klx11800 | 2022-09-18 20:55:04 举报 浏览(248)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

洪品祥2022-09-22 10:17:02

检查线路有没有问题,然后再检查模块有没有接对,单独启这个号,看是否能正常启动

回复 · 0
1
13548****35012022-09-21 06:32:29

你看是不是你线路有问题

回复 · 0
0
15285****48982022-09-19 16:20:13

在现场,还有不少居民聚集围观,这很危险。以后对这类火灾,现场警戒必须加强。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-19 14:55:04

你说灯闪的有问题,是怎么闪的?

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-19 10:37:41

加了继电器  就与外线广播无关

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-19 09:26:46

这个主要是模块故障,看看这4个模块电源和总线电压对不对,总线是不是被改接到其它回路去了。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-19 08:46:37

换新模块的时候,在编码时用编码器设置不检线试试……

回复 · 0
0
Crl2022-09-18 21:27:00

模块到广播的线查一下吧,或者广播有损坏的。

回复 · 0
0
金辉2022-09-18 21:06:14

支线故障一般都是分区模块坏了或电阻坏了,测量下阻值或更换电阻和模块;

更换一个模块还报故障就用编码器修改下模块参数

回复 · 0
0
杨志成2022-09-18 21:03:51

支线故障:从模块接去扬声器的线路断、短路,或接入了不匹配的扬声器。