请高手指点:利达烟感、手报不能正常报警问题?66
利达烟感、手报测试后,烟感指示灯能亮但主机上不报火警,测试报警总线电压15V左右,线路无接地、短路,请各位老师赐教?(本单位所用线路为17回路)
      
消防聂同学 | 2022-09-18 18:00:48 举报 浏览(185)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15285****48982022-09-19 16:20:24

在现场,还有不少居民聚集围观,这很危险。以后对这类火灾,现场警戒必须加强。

回复 · 0
0
Cc____2022-09-19 15:25:41

先读一下现场不报警的地址码,在主机查询是否现在,是否报故障,如果没问题。也有可能串线

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-19 14:59:00

你把不报警的烟感或者手报拆掉看看报不报故障

回复 · 0
0
折耳根2022-09-19 08:48:20

我个人觉得,可能是新加的设备吧,主机上没有注册定义。但不排除,有好几个主机,但是之间没联网……

回复 · 0
0
平安是福32022-09-18 23:38:12

把总线拆了看报回路故障不报,信号线电压应该在16伏左右,你主机上有300多个故障,有没有错接回路线,要核实17回路主机到所在楼栋或所在楼层的信号总线,

回复 · 0
0
17601****65152022-09-18 20:11:26

在主机查一下编码设备在不在线或者有没有这些设备。是不是新增加的设备?有没有编码,主机有没有注册这些设备。正常线路通的情况不会出现这种情况,如果主机注册了,检测不到设备会直接报故障或无应答的。

回复 · 0
0
祺逍遥2022-09-18 19:27:55

掉点了吧,没有在主机注册

回复 · 0
0
杨志成2022-09-18 19:14:56

根据说明书

5.2.13 设备编辑

查看设备的在线状态,设置和修改设备的类型属性和描述等信息。

黑色的条目为本机的驱动板和设备,底色为白色表示获取到了此驱动板的在线信息。


首列为 D 驱动板号,其他列中 LXXX:YYY ZZZ,XXX 表示回路号,YYY 表示配置的设备数(打开的地址点),ZZZ 表示在线地址数(包括没打开的地址点)


说明L017在线点为零。


另外,提示

1、检查驱动板探测线和 CAN 总线是否接触良好。

2、检查驱动板上 POWER 指示灯是否长亮,DOG 指示灯是否 闪亮。

3、检查各回路电压是否在 DC15V~20V 范围内。

4、指示灯 TC0、TC1、TC2、TC3 对应的回路若接入总线设备, 则会闪亮。


选择要修改设备的回路,进入回路位图或者回路列表。在位图中,白色底色代表地址点有设备在线,灰色底色表示地址点没有设备在线,方格中间有字母标记表示此地址点已经打开

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-18 18:31:18

应该是你测试的这些设备在主机上没有登记注册,只是线路连通了。

回复 · 0