海湾5000消防主机多线盘喷淋泵消防泵控制按键故障灯亮
请问海湾5000主机多线控制盘喷淋泵消防泵故障灯亮,但是能远程启动反馈也能报过来,启动的时候故障灯就没有了,停止后故障灯又亮了,这是什么原因呢?
神话 | 2022-09-18 11:18:27 举报 浏览(207)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啵sir2022-09-18 17:33:01

更换一块多线板,试试看,前提电阻是正确的情况下

回复 · 0
1
洪品祥2022-09-22 10:19:35

检查终端器线路是否接对,控制柜接线排上的端子是否接对,可以找一个继电器测试一下

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-19 15:02:35

关机重启一下看看

回复 · 0
0
折耳根2022-09-19 08:50:23

大概率是终端器那边的问题,接线和电阻!这种情况我也遇到过……

回复 · 0
0
金辉2022-09-18 14:55:32

测量一下多线盘后面的电阻阻值是否偏移;

或者检查是否装错或者松动。

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-18 12:18:34

检查电阻,如果电阻正常那就换一个终端器

回复 · 0
0
王建波2022-09-18 11:34:44

检线电阻坏了



回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-18 11:33:45

主要看看返馈端的电阻是不是没装,或者阻值不对,正常阻值是4.7K。

回复 · 0
0
bufangqi82022-09-18 11:29:44

检查下反馈电阻和多线终端

回复 · 0
0