8
主机某一个回路反复报故障,马上故障又恢复,是怎么回事呢
  
13640****3995 | 2022-09-18 09:39:31 举报 浏览(236)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13548****35012022-09-21 06:35:13

线路问题,不是短路就是接地。

回复 · 0
0
17601****65152022-09-18 19:46:32

回路反复报故障,可以测试一下回路电压值是否正常,如果不正常那么基本判断线路存在接地或者该回路上的设备存在损坏或者短路情况,可以查看一下在故障之前几天没是否有该回路上的设备有报故障的情况,可以优先排查摘除一下这个报过故障设备,如果还是不行就得慢慢得测了。可以优先一层一层断开端子箱里的线路做区域排查。确定一下存在故障的区域。

回复 · 1
0
折耳根2022-09-18 13:53:14

线路问题,这个就要花时间慢慢排查了,或者更换,很头疼的!

回复 · 0
0
杨志成2022-09-18 13:27:26

之前也遇到过。

当处于故障的状态时,好查。如果故障已恢复了,就没法查了。

主要还是线路问题。当时我遇到的是天花上老鼠咬线后来回窜,有时总线搭一下,报一堆故障,线是随意接的,几乎没有套管,线来回荡。后来再一次报故障,上天花顺着短路查,才找到的。

按其他老师的阻值数据、原因分析,等待时机,一段段地查吧。

回复 · 0
0
2022-09-18 12:25:50

量一下对地阻值和线间阻值,对地阻值大于3M,线间阻值大于5K

回复 · 0
0
119112022-09-18 10:16:09

百分之九十线路接地或者有设备进水,查现场吧。没啥好方法

回复 · 0
0
老顽童2022-09-18 10:10:32

回路板故障,接触不良,时好时坏,查回路板和外部接线。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-18 09:54:16

外线路接触不良,或者有偶尔对地,也有可能某个底座有漏水,查线路。

回复 · 0