3
防火分区2排1送,怎么布线,能实现拉1个280度防火阀,本排烟机停,拉2个阀子,送风机也停
在线等
依爱尼特消防 | 2022-09-18 09:21:59 举报 浏览(132)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-18 13:54:09

那就要两组线了,其中一组线也可以由排烟风机放到补风机里,总之很简单的!

回复 · 0
0
PiCriY2022-09-18 12:03:51

为什么是两个防火阀动作停补风机

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-18 09:50:07

一般每个280℃阀门都有两组触点。将每台排烟风机入口处的280℃阀门取一组触点接两根线到本排烟风机柜停排烟风机。两台280℃阀门的另一组触点串联后,接两根线到送风机柜内停送风机。就这个思路。