麻烦问一下各位师傅 风机自动联动启动 但主机上没有火警 不知道什么原因
麻烦问一下各位师傅 风机自动联动启动 但主机上没有火警 不知道什么原因
xiaofangre | 2022-09-18 08:12:29 举报 浏览(172)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-09-18 08:57:49

看看主机上有没有风阀动作,如果有。就把风阀复位,再看看风机启动不。这种情况可能是风阀的返馈信号联动了风机。

回复 · 0
2
Crl2022-09-18 08:20:15

看看风阀有没有打开的。

回复 · 0
2
Flyer2022-09-18 20:11:10

没有反馈的话,原因一是查看风机输入输出模块反馈线压上没,原因二是主机编程问题导致的,找厂家技术员可以解决

回复 · 0
1
17601****65152022-09-19 01:04:29

会不会人为操作打开了风口。模块线路是否正常,不然不会没有反馈信号的,你说的联动启动,是怎么造成联动启动?可以检查一下输入输出模块的输出信号线是否接好。直启盘有没有信号显示。如果都没有,查一下主机有没有该设备。

回复 · 0
1
金辉2022-09-18 15:26:06

1、风阀动作连锁启动了风机

2、模块串电,自动动作启动了风机(遇见过)

回复 · 0
1
折耳根2022-09-18 13:54:44

大概是排烟风机吧,排烟阀启动反馈联动排烟风机开启的!

回复 · 1
1
PiCriY2022-09-18 12:13:47

续一拆除外控电路确认什么原因启动就可以了