阿兰德卷帘门的海湾模块8301输入输出模块输入灯一直双闪5
阿兰德卷帘门的海湾模块8301输入输出模块输入灯一直双闪怎么回事?主机报故障 控制箱进线有电控制箱没电 不换控制箱能把故障消掉吗
幸运 | 2022-09-17 17:59:08 举报 浏览(397)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-19 08:51:46

我个人认为,不排除线路原因,但电阻问题可以通过编码时设置不检线解决!

回复 · 0
1
嘿这是谁的马铃薯2022-09-19 15:05:16

看看是不是输出线松动脱落了

回复 · 0
0
罗军杰2022-09-18 12:14:51

看一下反馈电阻4.7K是否正常

回复 · 1
0
Crl2022-09-18 08:55:47

输入灯双闪模块报故障。

按照你说的把输出加个电阻应该可以解决。

回复 · 5
0
平安是福32022-09-17 21:28:19

先看看保险烧了没有,不想换新的就接个继电器

回复 · 2
0
1337****22332022-09-17 20:31:43

进线有点控制箱没电说明控制箱坏了,不换控制箱的话就加继电器让模块,让模块能检测就行了

回复 · 0
0
杨志成2022-09-17 20:30:08

根据《GST-LD-8301A输入/输出模块》说明书

指示灯:

输入指示灯:红色,正常巡检时闪亮1次,总线电压低故障时连续闪亮两次,输入故障时以2.5Hz、50%占空比闪烁,反馈时常亮;

输出指示灯:红色,待机时熄灭,输出故障时以2.5Hz、50%占空比闪烁,启动时常亮;


同时检查主机所报故障,根据提示解决故障。如果报出类似主电断路之类的提示,就要解决电源问题了。


没遇到过这种故障,纯理论分析。无论有无帮助,如问题解决,盼分享答案。

回复 · 0
0
舒朗2022-09-17 20:24:41

模块无源触点控制的卷帘门,就查看返馈电阻有没有接触不良,如果模块是有源输出控制的卷帘门,还要看继电器线圈是不是接触不良,或者继电器没有插在底座上,或者和底座接触不良。

回复 · 0
0
suiyaji2022-09-17 20:02:32

控制箱和主机都提供24伏导致的冲突,时间久了模块烧毁,一般设置中间继电器转换无源接线,换个模块看看,如果还不行,加继电器转换。

回复 · 0
0
金辉2022-09-17 19:36:57

主机报故障就是模快坏了

如果更换模块还报故障需要按现场模块输入输出功能,用编码器设置模块参数

回复 · 0
0
张家界环球国旅(王黎2022-09-17 18:31:22

在卷帘门控制器没有问题的情况下,建议更换模块,因为时间长了,模块可能被击穿了

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-17 19:30:17

模块无源触点控制的卷帘门,就查看返馈电阻有没有接触不良,如果模块是有源输出控制的卷帘门,还要看继电器线圈是不是接触不良,或者继电器没有插在底座上,或者和底座接触不良。

回复 · 1
0
陆小稳2022-09-17 18:07:20

这个模块是无源输出的,看一下卷帘门控制箱那里有没有接错

回复 · 0
0
已解决个消防问题