广西玉林鉴定站实操,联动启动排烟机送风机?如何复位?500
问:如何联动启动排烟机送风机,如何复位?回答:主机风机控制柜全自动模式下从消防主机总线盘启动排烟口,还是多线盘启动风机?还是通过防火阀,排烟口连锁启动风机?还是通过同一防火分区 同一排烟分区两个探测器,或者任一探测器➕手报主机自动打开排烟口启动风机?风机启动后复位是直接排烟机复位排烟口,送风机复位防火阀?还是控制柜打到手动停止,排烟口防火阀复位,主机复位?求大神指点,感谢大家。(主机为壁挂式海湾200)
Wan | 2022-09-17 17:45:12 举报 浏览(511)

5
条回答
杨志成2022-09-17 20:37:57 提问者采纳

PiCriY大神的回答依据

根据《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。


复位,按大神的回复完全OK。

回复 · 0
1
PiCriY2022-09-17 20:06:51

1:排烟阀、排烟口联动触发信号:由同一防烟分区任一手动报警按钮与火灾探测器或两个火灾探测器火警信号联动开启排烟阀、排烟口

2:排烟风机联动触发信号:排烟阀、排烟口等开启的动作信号与同一防烟分区任一手动报警按钮或火灾探测器的火警信号由联动控制器联动启动排烟风机。

3:复位:火灾联动控制手动停风机,停排烟口,现场复位报警,复位排烟口,控制器复位,系统恢复正常


回复 · 0
2
金辉2022-09-17 19:16:11

这里回答都不太准确

报的培训机构会模拟的啊,按考试套路来,就像考试驾驶证 会开不一定考的过

回复 · 0
1
15999****80792022-09-17 18:08:23

主机自动,送风机控制柜自动。

打开送风口,拉动执行机构拉环,风阀打开,联动启动送风机。

送风机控制柜切换到手动,按下停止按钮,停止风机后,主机切换至手动并按复位键,关闭送风口风阀,风机控制柜切回自动。排烟同理。


回复 · 1
1
舒朗2022-09-17 20:25:12

主机自动,送风机控制柜自动。


打开送风口,拉动执行机构拉环,风阀打开,联动启动送风机。


送风机控制柜切换到手动,按下停止按钮,停止风机后,主机切换至手动并按复位键,关闭送风口风阀,风机控制柜切回自动。排烟同理。

回复 · 0
0