7
主机显示总线回路故障应该从哪查起
测量显示6回路回路板电压正常,然后还得从哪里查之前一段下雨是不下雨导致线路问题,下一步还应该从哪里查
  
咏春搏击馆,薪火相传 | 2022-09-17 16:45:08 举报 浏览(170)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Flyer2022-09-18 20:25:57

查线的话,首先看图纸,明确线路走向。

其次,你从回路板上量只能确定板子坏了没,你要找到这个回路所有的隔离模块,用表量一下通断和电阻值以及电压。

确定那个模块上的点位有问题,还是一样的步骤,找到接线盒,找不到只能断一半,一点点的测试

回复 · 1
1
17601****65152022-09-18 20:02:11

不用考虑了,下雨导致的,摘了隔离模块测一下线路,受潮泡水造成设备短路,或者接地了。区域查缩小范围

回复 · 0
1
杨志成2022-09-17 17:21:00

1)找到003号板06回路的总线滤波器(在柜底或中下部),接线端子处解下去现场线路,找一个现场的手报或探头接上,观察主机报故障情况。如回路故障不再出现,说明回路板是好的。

2)摘下的去现场的线路,测量线间有无短路,各相是否接地

回复 · 1
1
13207****88562022-09-18 14:11:21

找个师傅,下工地好好干两年都知道了

回复 · 0
0
折耳根2022-09-18 13:56:47

从中间开始,两头测,然后分段从中间,再两头。先缩小范围,才方便维修!

回复 · 0
0
陆小稳2022-09-17 17:48:06

从这根主线出去最近的一个隔离模块处查,看线路是短路还是接地,

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-17 17:27:14

一般是6回路的外线有短路或者对地,把外线从回路板上取下来,检查线路有无问题。

回复 · 0
0