青鸟消防11SF主机,注册为“开关”的是什么设备?20
青鸟消防11SF主机,现场部件类型状态查询该设备类型为“开关”,状态为“在线”。在注册地址查询,每个回路都有4到5个设备注册为开关。但在回路部件手动登记选项内设备类型无“开关”这个选项。这些注册为“开关”的到底是什么设备?当时是怎么注册进系统的?故障后报“开关故障”,不是“开关类型故障”,由于现场经多次改造,在不知道这个叫做“开关”的点位是什么设备的情况下,很难找到。恳请各位前辈告知什么设备系统会识别它为“开关”。
宋希 | 2022-09-17 12:03:31 举报 浏览(124)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

119112022-09-17 17:19:15

Screenshot_2022-09-14-16-36-33-16_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg

回复 · 0
0
日暮途远2022-09-17 13:55:41

去回路状态浏览,表格状态显示1,2开头表示设备正常工作状态,3、4开头表示设备重码,7到9开头表示有多个设备重码或者设备损坏,主机报开关故障大概率是重码。

回复 · 0
0
折耳根2022-09-17 13:33:42

大概率重码。为了验证,你还可以找一下主机回路状态浏览,确认重码,就去现场慢慢找吧!

回复 · 0
0
金辉2022-09-17 12:53:13

报开关类型故障,并不是注册为开关类型的问题,主机无此选项,而是此设备重码了


回复 · 0
0
火烈鸟32022-09-17 12:29:41

重码了

回复 · 0
0