[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾5000主机屏蔽****** 40 火灾显示盘后为什么点烟感后火灾显示盘还会报警?
侯佳刚 | 2022-09-16 21:14:20 举报 浏览(224)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

舒朗2022-09-17 20:28:01

记下其中任意一个火灾显示盘的地址,然后进入主机注册的继承定义,看看火灾显示盘的类型代码是不是40.可能是类型不对。

回复 · 0
0
xxxxx2022-09-17 12:58:52

是会这样的,泰和安也会

回复 · 0
0
15950****44212022-09-17 08:06:13

请教一下 海湾5000的显示盘有没有地址码啊

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-17 00:02:37

记下其中任意一个火灾显示盘的地址,然后进入主机注册的继承定义,看看火灾显示盘的类型代码是不是40.可能是类型不对。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-16 22:10:41

1)查看屏蔽,确认一下相应的现场设备是否已列入在已屏蔽的列表中

2)确定已屏蔽,对于仍会报警的火灾显示盘,摘下,回主机查看有无报故障,如报,记录地址与类型,是否与已屏蔽列表中的一致。

回复 · 0
0
已解决个消防问题