2012年的建筑施工时应急照明用插座连接,当时老规范没要求,现在出检测报告时,按新规执行吗?有没有依据?10
15903****8530 | 2022-09-16 19:23:22 举报 浏览(137)

2
条回答
杨志成2022-09-16 21:09:22 提问者采纳

一、检测时,按新规执行吗?

是的。消防检测机构在有新规范生效时,会更新消防检测中所涉项目及标准,所以在实施技术检测时,是以最新规范标准收集信息。

二、出报告时,按新规执行吗?

对于不符合项

1)能够提供消防验收合格意见书或经批准的竣工图等施工依据,确认按图施工的,不作为不符合项,但会向委托单位提出整改意见书,一式两份,双方签字盖公章。

2)无法提供上述资料,但应急照明施工工程有确定的竣工日期的,比对本地消防检测技术标准,在标准生效之前竣工的,不作为不符合项并提出整改

3)无法提供上述资料,列入不符合项。

三、有没有依据?

按规范、标准进行检测,这是《社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号)》(以下简称《规定》),对社会消防技术服务机构的执业要求。

如何出报告,《规定》里规定不得出具虚假、失实文件。


对于“应急照明用插座连接”,暂未查到现有检测相关规定不允许此方式 。