水泵控制柜模板上的开关从手动打到自动,消防水泵就启动,不管压力多少。这时候可以按停泵按钮停止水泵运行,但是不按停止它就不停。这是怎么回事?
匿名用户 | 2022-09-16 12:42:49 举报 浏览(224)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13166****53052022-09-16 12:52:55

1:你可以尝试把电源断掉在合闸试一下

2:检查压力开关

回复 · 0
1
l77sr2022-09-16 14:42:06

控制柜自锁了,有复位旋钮就转一下、没有就断一下电

回复 · 0
0
Crl2022-09-16 13:44:22

查下是什么起泵,模块,压力开关,智能压力表,流量开关,电接压力表。

模块就处理模块,表就看设定的启停压力是否正常。

先得确定是哪个动作启泵,然后在查。

回复 · 0
0
金辉2022-09-16 13:41:23

描述的在自动状态下手动停泵,应为只能控制柜,带PLC的那种;

若出现这种情况,就是控制柜二次回路自锁或者PLC内部自锁导致,只需对二次回路或PLC断电再供电复位解决

回复 · 0
0
杨志成2022-09-16 12:59:27

答:

一、多数情况下,是压力未达到低压压力开关设定的压力值。

1)调整低压压力开关设定值,或解除信号线,控制柜打自动试试

2)检查压力开关自身,是否存在达到上限仍有启泵信号(由开转合,或由合转开动作失效)

二、如果确认低压压力开关或电接点压力表正常

1)控制柜断电

2)继电器逐一拨出再插回

3)控制柜送电,转自动试试

回复 · 0