[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
埋地消防钢管穿孔漏水能用哈夫节修复吗?200
埋地DN200喷淋系统钢管,穿孔漏水能用哈夫节修复吗?规范允许吗?
13750****6614 | 2022-09-16 12:02:05 举报 浏览(220)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-19 08:54:30

哈夫节,有寿命限制,治标不治本……建议实在不行,重新弄这一段吧!

回复 · 0
0
舒朗2022-09-17 20:28:58

维修前先咨询厂家哈夫节的耐压,再看水泵供水的系统压力

若哈夫节的耐压大于系统压力,放心使用


回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-09-16 16:42:27

焊接吧!

回复 · 0
0
徐亚2022-09-16 14:28:18

你能修好保证不漏,水压强度试验和保压实验能通过,随便你怎么修。

修的方式没有规定,只是规定了,修好后要做实验,保证水管抗压强度和保压严密性。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-16 14:18:17

这个没有啥规定,只要处理了不漏,就可以。但是哈夫节的耐压一定要保证。

回复 · 0
0
金辉2022-09-16 13:44:01

维修前先咨询厂家哈夫节的耐压,再看水泵供水的系统压力

若哈夫节的耐压大于系统压力,放心使用

回复 · 0
0
l77sr2022-09-16 13:15:05

自维的就放心干吧,没问题

外包的还是先研究下合同吧

回复 · 0
0
杨志成2022-09-16 12:51:16

仅在《北京建筑消防设施维修保养规程DB11/T1620-2019》中见到维修方法的要求,但也不涉及具体用料。

实际维修中,曾用哈夫节抱过埋地DN150消防管、架空DN50喷淋管,甚至有一次1根DN200喷淋立管,用的是自制的抱箍。

维修完成,观察无漏,启大泵至设计工作压力,观察无漏。

业主强烈要求下,会做相应段的水压强度、冲洗、水密性试验。


回复 · 0
0
15285****48982022-09-16 12:34:59

消防救援大队按照“13类治理重点坚决消除、其他风险隐患动态监管”的原则,发动全区24个镇街和派出所民警,集中排查具有生产、经营、租住使用功能之一,且住宿人员达到10人及以上的村(居)民自建房,建立工作台账,全面录入排查系统,分级分类推进整改、销案,实施隐患闭环整改数字化管理。

回复 · 0
0
已解决个消防问题