7
西门子消防主机报回路短路。然后回路板出线正负极反接就好了,这是什么原因。
6回路短路,排查回路板 没有损坏,线路没有查出短路 没有查出接地。但肯定是有问题。然后高人指点 回路板出线正负极反接试试,然后就好了。有大神知道这是什么情况? 回路短路问题到底出在哪里么?
遂愿 | 2022-09-16 11:34:44 举报 浏览(236)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-16 12:12:05

没有用过。纯理论分析:

1)怀疑总线上接了1个带极性要求的设备。这种情况下,再一次反接正负极,短路应再次出现。

2)个别现场设备出现故障,而且故障是在受电情况下不断积累(比如电容),积累到一定程度,出现击穿,造成短路。此种情况下,反接正负极后,过一段时间会再报短路。


回复 · 0
1
舒朗2022-09-22 23:56:41

消防救援大队按照“13类治理重点坚决消除、其他风险隐患动态监管”的原则,发动全区24个镇街和派出所民警,集中排查具有生产、经营、租住使用功能之一,且住宿人员达到10人及以上的村(居)民自建房,建立工作台账,全面录入排查系统,分级分类推进整改、销案,实施隐患闭环整改数字化管理。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-16 14:25:03

这个肯定是未调线序前接正极的那根线对地了,你可以断开线路用摇表检查一下。当然如果是总线头,尾都要回主机的线路,如果你不分正负极,那其中一根线输出的接正极,返回主机的尾又接到负极,正负就短路了。

回复 · 1
0
白龙龙2022-09-16 14:20:34

环形回路线

回复 · 0
0
金辉2022-09-16 13:49:07

应该是正极那根线由于受潮有通电接地或某个设备问题,也属于故障状态

这么处理能暂时解决下,过不了多久那个设备就会出故障的


回复 · 0
0
15285****48982022-09-16 12:35:11

消防救援大队按照“13类治理重点坚决消除、其他风险隐患动态监管”的原则,发动全区24个镇街和派出所民警,集中排查具有生产、经营、租住使用功能之一,且住宿人员达到10人及以上的村(居)民自建房,建立工作台账,全面录入排查系统,分级分类推进整改、销案,实施隐患闭环整改数字化管理。

回复 · 0
0
西门子消防2022-09-16 12:07:01

是什么系统的主机呢

回复 · 0