西门子18r主机回路板一带回路就没电压
回路板没坏能带设备,线路没接地 没短路。
遂愿 | 2022-09-16 10:49:12 举报 浏览(127)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15285****48982022-09-16 12:35:31

消防救援大队按照“13类治理重点坚决消除、其他风险隐患动态监管”的原则,发动全区24个镇街和派出所民警,集中排查具有生产、经营、租住使用功能之一,且住宿人员达到10人及以上的村(居)民自建房,建立工作台账,全面录入排查系统,分级分类推进整改、销案,实施隐患闭环整改数字化管理。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-16 12:17:54

没用过此主机,借用其他主机的排障方法。

1)回路板只接一个探头或模块,观察有无问题。无问题,则确认板没问题。

2)接一个没问题后,再在该回路中段,解除后段设备,将该回路接入。

3)重复按第2)步,直至找到故障点(某个设备接线或本身出问题)


回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-16 11:02:43

可能有设备坏,用万用表测量是不是阻值过低,再和正常回路的阻值对比一下。还有就是,西门子的主机模块的外线路接地也要引起主机报故障。