海湾ZD一2终端器启动,停业可以直接220V吗?是否要用24ⅴ继电器?
| 2022-09-15 22:05:56 举报 浏览(222)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-15 23:00:42

要用AC220V继电器。

微信图片_20220915224117.jpg


终端器接线说明如下: 

从主机来:C+、C-:启停命令信号输入端子; 

回主机去:I、G:无源常开回答信号输入端子; 

以上为弱电端子;


NO(启动):启动命令信号输出端子,为无源常开触点;

NC(停动):停动命令信号输出端子,为无源常闭触点。


没有用过,根据图纸、经验判断的,无论是否有助,问题解决后,盼分享答案


回复 · 0
1
陆小稳2022-09-17 18:15:30

如果一的终端控制多台设备,就要用220的电,但是要用220的继电器,但不建议这样做

回复 · 0
0
钻研求学2022-09-17 09:34:41

ZD-02终端器可以接220但不建议直接接,防止强电导入系统对主机造成损坏,现场如果是220伏启动可以用继电器来控制。如果是24伏启动那就直接接就可以了。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-16 05:10:04

如果被控制有24都继电器,就不用加,没有就要加24伏继电器。不能直接控制120伏。

回复 · 0
0
舒朗2022-09-15 23:53:34

看下接的设备都没有自锁,没自锁开点闭合启动,断开停动,终端器的停动不用接,接开点就能实现功能了。

回复 · 1
0
Crl2022-09-15 23:27:53

看下接的设备都没有自锁,没自锁开点闭合启动,断开停动,终端器的停动不用接,接开点就能实现功能了。

回复 · 0
0