各位大佬,消防水炮系统,怎么做联动测试,同时不让水炮头喷水
13692****0651 | 2022-09-15 18:01:17 举报 浏览(182)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-09-16 05:27:09

水炮头附近有个手动阀门和一个电磁阀门,将手动阀门关闭,将电磁阀的控制线断开,再将水泵控制柜转换开关设置在手动状态就可以联动测试了。

回复 · 0
0
金辉2022-09-15 19:29:41

还是去看下规范怎么说的吧

想办法不让水过去就行了,各种办法

回复 · 0
0
15294****95892022-09-15 18:59:51

水泡阀门关了,用火实验水泡会锁定火源不

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-09-15 18:59:20

把水炮进水阀门关了,或者是把电磁阀或电动阀门电断了。