6
海湾功率放大器总是烧保险丝,,。。。。。
大家好,咨询下,海湾的广播功率放大器只要一送电就烧保险丝,量了线路不短路,能确定是功率放大器自身有问题吗
19952****0865 | 2022-09-15 17:41:48 举报 浏览(184)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-15 18:17:00

功放后面板上,除AC220V供电外,其余端口线路全部摘下。

供电L火线、N零线、GND地线也要接好,同时测量L、N线间电压不超250(?这个数我记不起来,查一下说明书)

开机,如果还烧保险,确认功放本身故障

回复 · 0
1
折耳根2022-09-16 18:51:03

内部问题,建议找厂家来维修,或者更换,恭喜你,又可以立项赚钱了!

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-16 05:30:21

将功放负载输出线全部断开,如果还是烧保险,就是功放机内部问题了。

回复 · 0
0
金辉2022-09-15 19:31:45

功放输出短路也不会烧保险

功放内部电路问题

回复 · 0
0
番茄炒西红柿2022-09-15 19:24:54

功放坏了

回复 · 0
0
平安是福32022-09-15 19:15:37

那是你功放有问题了吧!

回复 · 0
0
已解决个消防问题