3
TS-C-6000泰和安应急照明控制器的故障问题5
这个是灯具故障还是通信故障 如何检修???
  
幸运 | 2022-09-15 17:06:44 举报 浏览(111)

3
条回答
闲庭信步2022-09-16 05:36:54 提问者采纳

这个是1号机的2回路的主线故障,看看线路有没有断路或者对地。当然如果有灯具内部短路或者对地也可能造成主线报回路故障。

回复 · 1
0
良辰美景奈何天2022-09-16 06:34:01

先确认TS-C-6000 应急照明控制器、消防应急电源(或分配电装置)两者通讯接线无短路、开路异常。

再确认消防应急电源(或分配电装置)与现场灯具的通讯线(D1+、D1-;D2+、D2-)有无短路、开路。

没有操作过,根据说明书纯理论分析。

无论有无帮到你,如解决,请分享。感谢!

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 17:34:56

先确认TS-C-6000 应急照明控制器、消防应急电源(或分配电装置)两者通讯接线无短路、开路异常。


再确认消防应急电源(或分配电装置)与现场灯具的通讯线(D1+、D1-;D2+、D2-)有无短路、开路。


没有操作过,根据说明书纯理论分析。

无论有无帮到你,如解决,请分享。感谢!

回复 · 0
0