请教利达LD6908A接线与设置问题
请问LD6908A加装到二台LD128E11上联网怎么接线,分别接到主机哪个位置,怎么设置,谢谢!
阿豆 | 2022-09-15 15:40:18 举报 浏览(113)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杰CSJ2022-09-25 09:14:54

利达消防设备接线方法说明

1、LD3000EN/A烟(LD3300EN温)感:

二总线,无极性,任意接TC-、TC+端子。

  布线要求:

(1)信号线管井主线:宜选用截面积≥1.5平方毫米的双绞铜芯线,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用电缆,规格为RVV2×1.5平方毫米。对于平面线可以采用RVS-2×1.0或RVV2×1.0平方毫米的双绞铜芯线。

信号

2、LD2000E-A手报(LD2001EN消火栓按钮):

二总线,无极性,接3、4端子。电话线接5,6端子。

LD2001EN消火栓按钮

二总线,无极性,接3、4端子。消防泵启动接1,2端子,泵回答接7,8端子(有源24V回答信号)

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 16:07:31

001.jpg


LD6908A上有2组端口。一组为通讯(CH1,CH2;CL1,CL2),一组为供电(24V,GND)


结合上图,按对应端口连线。


无实际操作过,纯理论。如有结果,请分享。感谢

回复 · 1