请各位帮忙分析一下这条线路什么原因?
一条回路在单元端子箱处检查,信号线路没有短路、断路和接地等现象。可是所有末端设备都不巡检,打开手报后测量信号线居然也有电压。在端子箱内测量发现隔离模块前的线路正负极和隔离模块出来的线路正负极相反,北大青鸟的信号线不分正负极,所以我想这应该不是什么问题,但还是把后边的线路掉了一下,在调换了几次后发现末端设备有了巡检信号,在主机上看所有故障都消失了。以为修好了,但过了一会发现故障都出来了,现场看末端设备巡检灯又不闪了。实在是不知道是什么原因导致的故障,请大家给分析一下。现在主机的电源盘是坏的,所以现在是三台柜式主机用的是一台北大青鸟的24v电源盘,不知道故障和这个有没有关系?
消防无小事 | 2022-09-15 14:44:27 举报 浏览(206)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-16 18:51:44

增加独立的新的电源盘的,看你描述的我都头疼……真的不如增加……

回复 · 0
0
安全出口2022-09-16 10:48:45

不会用通断档量的吧?

回复 · 1
0
黑马62022-09-15 18:03:19

接线端子接触不好或虚接


回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 15:00:31

换块隔离模块试试。

测试留意以下:

单元端子箱处检查,信号线路没有短路、断路和接地等现象:信号电压应在18-22V跳变;

打开手报后测量信号线居然也有电压:信号电压应在18-22V跳变;

现场看末端设备巡检灯又不闪了:此状态下再测一下短路、接地和电压


回复 · 2
0
日暮途远2022-09-15 14:58:43

故障是整条回路都报还是个别

回复 · 2
0
金辉2022-09-15 14:51:12

电源盘怎么能共用呢?

除了供电问题,还有其他问题