有稳压泵的喷淋末端压力多少标准5
有稳压泵的喷淋末端压力多少标准
幸运 | 2022-09-15 14:13:33 举报 浏览(199)

4
条回答
金辉2022-09-15 14:50:14 提问者采纳

规范要求喷淋系统最不利点:

1、静压大于0.15MPA

2、动压大于0.05,

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 14:26:50

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:

3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

根据《 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

10.3.2增压稳压设施的设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。


回复 · 0
1
刘宏2022-09-15 15:14:43

静压大于0.15MPa且要小于1.2MPa

动压大于0.05MPa

回复 · 0
0
徐亚2022-09-15 14:27:10

0.15MPA,根据50974给水和消火栓规范5.3.3-3条