海湾主机双回路之间互相影响,请问是什么问题?50
各位师傅,请问海湾主机的双回路板挂上一条回路就会影响到另外一条回路报故障,是哪里有问题?
滤波器无问题,回路无短路接地,单独挂哪一条回路都正常,这种现象同时出现在五个回路板上
大象 | 2022-09-15 11:23:16 举报 浏览(213)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1337****22332022-09-17 20:56:32

如果是最新5000H或9000垮一个回路卡在挂一个回路就能解决,不用换线。原因:一是滤波二是线路

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-15 16:47:11

用万用表检查一下主机的电源盘电压是多少,就是两个50Ah电瓶的那个电源盘,初步估计是报警主机的电源盘有问题,带不起负载。

回复 · 0
0
刘宏2022-09-15 14:07:46

每个回路板上带多少个点位

回复 · 0
0
Crl2022-09-15 13:38:35

是不是两个回路的线串到一起了,接一个回路量一下另一个有没有电。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 13:13:51

没有遇到过。


5块回路板,每块板上只挂一个回路时,正常。任一板上,再加挂一个回路时,原接入的回路就会报故障。是这种现象吗?

如是,感觉象是负载不够,怀疑主板向回路板的总供电不足,请厂家进一步检查。


如果找厂家解决问题了,期待分享答案。感谢!

回复 · 0
0
已解决个消防问题