预作用报警阀系统是不是一定要配空压机对管道进行保压?
az335577 | 2022-09-15 09:51:54 举报 浏览(170)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2022-09-15 10:17:43

看看你使用场所,是设计成单连锁还是双连锁系统预作用喷淋

单作用预作用喷淋系统不用空压机进行充气保压;

双连锁预作用喷淋系统需要设置空压机进行充气保压;

总之双连锁稳定性比单连锁高。

回复 · 0
2
金辉2022-09-15 10:14:14

如果是有压系统,一定是空压机对空气加压

如果是无压,不设置空压机,和大气相通

回复 · 0
1
折耳根2022-09-17 13:40:26

双连锁的要,普通的可以不用,但是不用没办法检漏系统侧管道,看设计吧!

回复 · 0
0
MoonShadow2022-09-15 14:56:47

有没有空压机跟单双连锁无关,充气可以实现双连锁,也可以仅充气检漏,建议增加空压机,不然管网漏了喷头坏了,你如何去判断?

回复 · 0
0
杨志成2022-09-15 10:09:33

仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,可以不设空压机


在《 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》有以下规定:

5.0.17利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。


反之,个人理解,不需要随时检测管道严密的场所,比如北方无采暖地下车库,采用仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统时,配水管道内平时无水无压力,当火灾自动报警系统联动时,系统转换为湿式系统。