预作用系统需不需配置空压机对管道保压?
一个新建工程,使用的是预作用阀,但未设置空压机对管道补气,现上腔压力显示零,询问业主,设计上就没有空压机,请问各位,这种设计正确吗?
az335577 | 2022-09-15 09:48:25 举报 浏览(87)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2022-09-15 10:19:47

符合设计标准,设计单位是按照单连锁预作用系统设计的。

单连锁不需要空压机进行充气保压。

回复 · 0
1
折耳根2022-09-18 14:00:57

不需要呀,除非双连锁有这个需求,一般的预作用可以不用的!

回复 · 0
0
舒朗2022-09-16 01:13:03

多大的工程,上个空压机才多少钱,我们维保的单位单连锁也带空压机

回复 · 0
0
刘宏2022-09-15 14:12:29

多大的工程,上个空压机才多少钱,我们维保的单位单连锁也带空压机

回复 · 0
0
金辉2022-09-15 10:23:48

单连锁

双连锁

去看看规范吧

回复 · 0
0
安全出口2022-09-15 10:06:33

https://v.1190119.com/xinguijiangjie/489.html